bonjour,

de coté on dirait un Danfoss TUB. Très courant sur les refroidisseurs d'eau.
Calculer quoi ? La buse est fixe. Suffit de prendre la ref du détendeur (corps et tête) et de demander à Danfoss un équivalent.

En bon technicien, reprenez un peu les tubes pour qu'il puisse se déformer et sans forcer sur le corps. Ceux sont les vibrations qui ont détruit ce détendeur.
@+