  Posté : 08-09-2009 13:04

Bonjour, je vous remercie tous pour votre célérité à répondre.
Effectivement, la charge en fluide ne correspondait pas à la valeur lue sur le groupe extérieur.
J'ai donc rapatrié le fluide dans une bouteille de récupération sur balance.
J'ai pris une bouteille de R410A et chargé à 2kg (valeur constructeur).
J'ai pris les températures et la climatisation fonctionne correctement en froid et en chaud.
Encore merci!
Cordialement.