Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

PANNE DAIKIN 3MXS52E
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 07-09-2009 23:09

salut jeff et bonne soire a ts
verifie ta charge et la valeur ohmique de la sonde refoulement en fonctionnement et a l arret. elle peut etre bonne a l arret et completement decalee lors du fonctionnement. tes vannes de service sont elles bien ouvertes?
cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes