salut et bonne soire a ts
tu dis que l entree et sortie de ton echangeur et a 30C° donc aucun echange ne se fait par consequant l eau retourne a la meme T° au condenseur et en resort a une T° plus elevee et ainsi de suite jusqua coupure en hp.
j insiste bien sur le fait que tu as dis 30 C° entree et sortie echangeur dans se cas y a plus qu a ouvrire l echangeur a plaque et nettoyer cote puit il doit etre blinde,surtt si la crepine se sali aussi vite que ca.
avez vous verifiez le niveau de la nappe phriatique il se pourais qu il a baisse ce qui expliquerais la regularite de l encrassement ( deja eu le cas ) quand on a ouvert les plaque cote puit etaient blindees 3 a 5 mm d epaisseur sur chaque plaque d ailleur les premieres etaient telement blindees que cela provoquait une petite fuite et les gars qui s occupaient du site se contentaient de resserer a chaque foi sans allez plus loin.