PAC technibel se coupe en HP sécu
tchojerome
35  
  

  Posté : 03-09-2009 20:00

merci pour vos réponsses, c'est vrai que je me suis posé la question comment l'échangeur peu se bouché cotée circuit frigo? maintenant je vai plus me pencher sur le coté hydrolique de l'instalation.
pour plus d'info c'est un chauffagiste qui a réalisé l'installation, et elle a bien fonctionné pendant 1 an ensuite quand elle a commencé a déconner il a contacté directement le constructeur qui lui a fait changé toute la partie electrique de la PAC ( régulateur, carte de régul....) tous ca pour rien. enfin bref, ensuite il lui on dit d'appeler directement un frigoriste. en arrivant sur place on a démonté plusieurs fois la crépine a l'entrée de l'échangeur a plaque qui se bouche assez facilemlent d'apres lui ( 4/5 semaines ), apres un bon nettoyage de celle-ci et remise en route toujours le meme probleme, ce qui est bizarre c'est que le controleur de débit ne se déclanche pas a chaque fois que le groupe déclanche en HP et apres chaque déclanchement du controleur de débit on a nettoyé la crépine.
la PAC réchauffe un planché chauffant; la pression du circuit d'eau est de 1,5b ; le gaz c'est du R407C ; la BP environ 4/5b (de mémoire) et l'entrée et la sortie de l'échangeur cotée eau est a environ 30°C.
ce qui est bizarre c'est que cotée frigo c'est juste entre l'entrée et la sortie de l'échangeur qu'il y a un grosse différence de températrure donc pour moi le probleme vient de là: soit un manque de débit ou de pression d'eau, ou alors un bouchon cotée eau mais l'eau a l'air de bien circulé et de toute facon le chauffagiste va brancher un appareil directement entre l'entrée et la sortie de l'échangeur pour voir si il n'y a pas de bouchon a ce niveau.
voila je vous tien au courrant des que j'ai plus d'info merci