PAC technibel se coupe en HP sécu
discus
1109  
     
 Membre averti

  Posté : 03-09-2009 06:06

salut,qu'elle est ta valeur B.P. à l'arrêt et au démarrage.Quel fluide ?
Même si ton échangeur côté HP est bouché ou en manque d'eau,la HP ne devrait pas monter autant en 3sec.
Problème possible sur électrovanne ou détendeur.
B.P. = ??

@+DISCUS