  Posté : 03-09-2009 00:35

salut tchojerom et bonne fin de soire a ts
si j ai bien compris tu pense que ton probleme et sur le circuit ferme condenseur / echangeur a plaque. si l entree est tres chaude et que la sortie est tiede c est surement un monque de debit d eau les cause peuvent etre une fuite, des vannes 1/4 de tours pas completement ouverte, si tu a des vanne motorisees verifie le signale 0...10V et l ouverture reel de celles ci doit corespendre au signal ,une crepine qui n as pas ete netoyer depuis longtemps ( elles sont rarement utilisees sur le circuit condenseurs ),verifie si tu en as une, verifie la HMT de ta pompe , tourne t elle a la bonne vitesse, cavite t elle ou pas ?tu peut avoir du tartre qui s accumul dans le condenseur mais dans ce cas t aurais un faible echange au condenseur entree et sortie d eau au condenseur avec une hp elevee.
peut tu nous comuniquer les valeurs suivante
la hp ,T° entre et sortie deau condenseure,T° entre est sortie d eau echangeur a plaques cote condenseure, T° entree sortie d eau echangeur a plaques cote puit ( du moins je supose que c est pris sur la nappe phreatique)
la HMT de ta pompe condenseur ( differentiel entre la pression lu au mano en amant et avale de la pompe )
cordialement