PAC technibel se coupe en HP sécu
tchojerome
35  
  

  Posté : 02-09-2009 21:08

voila j'ai un petit souci avec une PAC technibel avec un echangeur a plaque qui se trouve sur le groupe extérieure. le groupe démarre et il se coupe en sécu HP au bout de 3 secondes a 30 b et parfois au demarrage elle monte a 28/29b a la limite du déclanchement HP puis se stabilise a 20b pendant 10 secondes environ et remonte a 30b.
le débit d'eau est correct et la tuyauterie entrée echangeur (circuit frigo) est brulante tandis que la sortie échangeur est tiède, la BP est bonne.
pour moi il s'agit d'un bouchon a l'entrée de l'échangeur cotée circuit frigo, mais je n'arrive pas a l'expliquer car toute la tuyauterie frigo se trouve dans le groupe extérieure est fait d'usine et la PAC a fonctionné pendant 1 an.
comment un bouchon peut se former ?