fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 24-08-2018 12:40

Bonjour

Change ton détendeur et tu retrouveras des valeurs normales
Comme il est dit plus haut, le condenseur est plein donc tu n'es pas en manque de charge sinon ton sous refroidissement serait nul voir presque nul ce qui est loin d'être le cas
Mauvais travail du détendeur (givre en sortie de celui ci ce que tu ne dois jamais avoir en clim puisque l'on travaille avec des t° d'évaporation positive) donc surchauffe énorme donc pas d'échange sur ton évaporateur (t° entrée = t° sortie)

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas