Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Prise en glace sur Airwell MCHV08
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 28-07-2018 15:56

Bonjour,

je ne comprend pas l'envie des gens de vouloir systématiquement toucher au détendeur dans l'espoir d'améliorer les pressions! surtout en plus que ce détendeur devait très bien fonctionner avant la panne et n'a pas dû se dérégler tout seul.

la vis du détendeur sert à quoi?? à régler la SC afin de contrôler le bon remplissage de l'évap!!! certes la BP va bouger ce faisant MAIS si on touche à ce réglage c'est pour améliorer la SC et le remplissage de l'évap ; pas pour régler la BP

HP a 16 bar, OUAH GENIAL euh, tu nous donneras la T° de l'ambiant en passant? et aussi le SR....

BP a 2 bar SUPER GENIAL; tu veux bien donner la valeur de la SC aussi?? bon c'est sûr que maintenant la SC n'est plus bonne et la T° de l'eau? entrée sortie échangeur??

bon, je doute que le détendeur soit bloqué; es tu seulement sûr qu'il y a un débit d'eau ? car la pression de 2 bars sur la boucle ne veut pas dire que la pompe de circulation fonctionne, cela veut juste dire qu'il y a deux bar dans la boucle.

à+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11879&forum=113