Bonne journée à toutes et à tous.
Visiblement, tout tourne autour du manque de charge.
Les code défaut, le fait que tu n'a pas de calorie rejetées au condenseur , la faible intensité absorbée par le CP. Et surtout le U0 , ce défaut lorsqu'il est généré par un réel manque de charge ( il peut avoir d'autres causes qui n'ont rien à voir avec la charge) c'est qu'il n'y a quasiment plus de gaz dans ton installation.
L'aspiration bouillante confirme que le peu de gaz restant, ton CP, se le garde et le fait tourner en canard .ce qui me chiffonne c'est que tu dis que le refoulement est tiède...l'aspi bouillante .
Que l'aspi soit égale ou un tout petit chouia inférieure au refoulement c'est normal ( réinjection HP/BP) cela arrive aussi lors de la réintégration d'huile.
Mais qu'elle soit bouillante ça me pose problème.
Cordialement