Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Moteur ventilo introuvable, quelle solution?
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 08-03-2018 06:21

Re
Mea culpa j'ai cru que ton moteur n avait que 3 fils .
Avec 5 c'est certain tu as un tachymetre.
Pour la dernière mesuresui te manque tu fait comme t'a dit bilbaroud.
Tu tourne le ventilo à la main 360° et tu dois avoir 3 pic à 5vdc ou 15vdc je ne me souviens plus .
Certain c'est 4 pic .
Si tu n'a rien oou que 2 oscillations alors tu as le retour tachy qui est HS et dans ce cas il est peut être possible de remplacer que le yacht.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"