Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance
Auteur
Moteur ventilo introuvable, quelle solution?
adelclimatisation 4245
Modérateur
Posté : 08-03-2018 06:14
SALUT Greg et à tous .
Je passe en mode vite fait juste pour te dire que bilbaroud à raison .
Il n'y a pas de transducteur qui pilote le ventilateur .
Ça c'est le rôle du tachymetre ( envoie d'info sur la rotation ) et de la carte .
Je me demande plutôt si ce n'est pas un contrôleur d'intensité, ou un glisseur de tension ? En tout cas c Est un élément électronique mais il faut voir D ou vient le câblage en amont.
A ce soir.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"