Bonne journée à toutes et à tous.
Lorsque tu dis qu'elle degivre toutes les 5min , c'est une façon de dire qu' elle degivre fréquemment ou c'est réellement toutes les 5 min chrono ?

Je te demandé cette précision car j'ai un doute du fait qu'il soit y avoir obligatoirement un intervalle de temps entre les degivrage . Hors 5 minutes ne correspond même pas au minimum requis pour l intervalle et c'est juste a peine le temps minimale de fonctionnement CP ( certains constructeurs oblige un temps de marche minimal en plus de l intervalle)
Si dans la régule tu n'a rien de tout ça, Alors c'est un dégivrage commandé que par la sonde échangeur ( voir par sécurité antigel ) et en cela il est primordiale que tu réponses aux questions de ENERMAN .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"