Probleme et interrogation multisplit mitsu
AAC
583  
    
 Membre averti

  Posté : 13-02-2018 07:38

Bonjour,

vos relevés sont bizarres car chaque fois que vous prenez la température ce n'est jamais la même. Bon si on se base sur votre HP21,5 bars soit au départ de la machine environ 37°C, il sr'agit d'un manque de fluide;

Cordialement

maclimatisation.com