Il y a des dégivrages sans givre qui servent à ramener l'huile quand l'inverter tourne longtemps en bas/mi régime, ne pas l'oublier.

Les détenteurs ouvert en chaud même UI éteintes, servent à ne pas piéger l'huile dans les échangeurs.

La question essentielle est quelle température veux-tu à quelle température extérieure.
Quelle température intérieure obtiens-tu ?