Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Probleme et interrogation multisplit mitsu
AAC
583  
    
 Membre averti

  Posté : 11-02-2018 12:18

Bonjour,
déjà on a 46°C et non 38°C, ce qui paraît plus correct.
Dans un multi les électrovannes ne sont jamais fermé à 100%, le fluide circule dans toutes les unités intérieures à savoir 100% pour celles qui sont en demande et environ 5% pour les autres. Le cycle de dégivrage est programmé généralement toutes les 45 à 50 minutes. Il faut demander à votre client si il a la fiche de mise en service et là vous pourrez contrôler les longueurs. Ou autrement il faut regarder l'installation, y a t il des pompes de relevage si oui ils sont passés par le plafond si non descente direct vers l'unité extérieure.
Par ailleurs que disent les manos ?
Quels sont les volumes à traiter ?
Dans quelle région ?
Date de construction ?
Bref un mini bilan thermique

Cordialement