Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Probleme et interrogation multisplit mitsu
le-cameleon
11  
 

  Posté : 11-02-2018 09:31

je suis un pro mais j'ai peut travaillé sur ce type de machine (généralement des groupe eau glacée ou de la chambre froide ou quelque vieux mono split )

le problème c'est que c'est dans une maison avec étage et je ne sais pas ou passe réellement les tuyaux et tout est cacher derrière les cloison et dans les comble mais ceci ne sont pas accessible donc cela me semble compliquer de mesuré les longueurs exacte

pour le dégivrage ma question viens du fait que a 8 ext des cycles ce lance alors que il y a 0 givre

Nouvel mesure ce matin T ext 12° les 3 même unité en service soufflage 46° après 30 minutes

la dernière unité qui était éteinte sa batterie était tres chaude étrange non ?

au bout de 1H un dégivrage c'est encore déclencher et bien sure toujours pas de givre sur UE

effectivement toutes les électrovannes son passantes
quand je met une seule UI en service toutes les batteries son chaude

je suppose que les électrovanne son fermé au repos et s'ouvre avec le jus ?

Message édité par : le-cameleon / 11-02-2018 12:05




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11724&forum=113