Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance
Auteur
Probleme et interrogation multisplit mitsu
AAC 583
Membre averti
Posté : 11-02-2018 06:52
Bonjour,
déjà 38°C en soufflage à fond en chaud cela est peu. Déjà au bout de combien de temps prenez vous la température, parceque pour être exploitable il faut la prendre après environ 15 minutes de fonctionnement. Si c'est le cas cela est très probablement un manque de fluide. On ne peut vérifier la quantité ce fluide, le R410A, qu'en le récupérant pour le peser. Un conseil faites le faire rapidement car cela peut engendrer la casse mécanique du compresseur.