Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Clim Mitsubishi regul mal
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 07-01-2018 11:07

Bonne journée à toutes et à tous .
Oui, c'est une problématique récurrente lorsqu il s'agit de chauffage ventilé .
Tu parle d'une clim , on ne peut que supposer que c'est une réversible et que ta consigne de 21 est en mode chaud .
Lorsque tu monte la consigne plus haut , cela donne Quoi ?
Fait elle des courts cycles ?
Les 18/19c tu les a mesurés ou et avec quoi ?
La tlcd filaire c'est une option de dernier recours . Avant d'y être il faut optimiser ce que l UI offre déjà .
À savoir :
1 Connaitre le volume de la pièce à chauffer afin de choisir la vitesse la plus adéquate ( plus la vitesse est petite plus la chaleur stagne autour de ton UI mais aussi provoque la stratification ) . Si ton local fait 50 m3 il faut sélectionner la vitesse qui correspond à 300m3/h .
Cela correspond à un taux de brassage d air de 6x . C'est nécessaire pour l'homogénéité de la température
2 pièce en forme rectangulaire, carrée ,en L etc .
En fonction de la forme de la pièce tu orientez les volets horizontaux de sorte à propulser l air loin ( ni en haut ni en bas ) .
Les volets latéraux tu les orienté aussi de sorte à ce que l'air soit réparti aussi bien adroite que a gauche .
3 lors d une mise en service ou redémarrage pour l hivers , il faut mettre une consigne plus élevée que celle recherchée . Par exemple 24 au lieu de 21 .
Le but étant de chauffé l enveloppe ( murs ,dalle, plafond etc) et non pas uniquement l'air . Ensuite descendre à 23-22 puis 21 .

Ces 3 points permettent ( surtout en intersaison) d'éviter les courts cycles, la stratification, différence de température etc mais ça permet surtout
De passer sur des longs cycles avec une consommation imbattable .

4 si après tout ça il subsiste un différentiel important dû à la stratification ( j y crois vraiment pas , ou alors l UI est archi sous dimensionnée ), tu enclenché le paramétre antistratification et tu mets une tlcd filaire .
Cordialement



"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11681&forum=113