Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

arret chauffage intempestif sur sur clim carrier model 38VYX080N
fendlavie
4  


  Posté : 10-12-2017 12:20

bonjour,
merci Aircofrigo j'avais cette même intuition et tout particulièrement du fait qu 'en mode froid cela semble ne pas s’arrêter, de plus j'aurais penché sur une sonde mais la séquence diagnostique ne passant pas à l'étape "chauffage" après arrêt de celle froid... ce blocage ne génère aucun résultat en terme de signalisation défaut
Aussi, difficile de s'engager dans l'acquisition d'une carte ( intérieure ou extérieure ..je pencherais pour l'extérieure tout de même) avec le risque de mauvais diagnostique et ce , face à une appareil de près de 10 ans.

S.BOUGUERRA



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11650&forum=113