Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

R404A
R29
8  


  Posté : 29-12-2017 20:15

Salut,
Le R404 A est pas très bon pour la couche d'ozone. 1kg 404 correspond à 3800 kg de CO2.!!
tu as possibilité de changer de gaz avec du XP 44 ou R 442 pour les compresseurs à piston et XP 40 R449 pour les semi hermétiques et shroll. La nature du gaz est quasiment équivalent au 404 sauf froid négatif. Le détendeur assume son rôle, sans le changer.
Tout dépendra de la politique de la société. ces installations sont très gourmandes en gaz. Fuites récurrentes sur les distributeurs du capteur extérieurs. Faut être sûr de l’étanchéité du circuit avant de changer la bécane. Tu trouves une doc compresseur UH sur ces nouveaux gaz plus détaillés sur la toile.
Cdt

JMG



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11601&forum=113