Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

une Unité interieure du bi-split ne "fait pas de froid" / MHI SCM45JZ
Raspoutine
8  


  Posté : 31-03-2017 15:10

Bonjour,

Sur un bi-split Mitsubishi Heavy Industries:
-Condenseur SCM45ZJ-S
-Evaporateurs FDTC35VD
La cassette plafonnière du circuit1 souffle à 12°C alors que celle du circuit2 souffle à 17°C une reprise à 21°C.
Les deux unités intérieures sont contrôlées par une seule télécommande sans fil et il n'y a qu'un capteur infrarouge situé sur la cassette1.
-Lorsque je coupe/réarme l'alimentation électrique sur la cassette intérieure j'ai un code "60" qui s'affiche
-Les connectiques des deux détendeurs électroniques ont été inversés et c'est alors le circuit2 qui souffle a 12°C et circuit1 à 17°C
Les détendeurs électroniques fonctionnent donc tous les deux
-Les sondes de reprise d'air sur les évaporateurs ont été inversés, ce qui n'a rien modifié
Les sondes de reprise d'air ne sont donc pas défectueuses
Un collègue m'a fait savoir que certains bi-split en manque de charge pouvait choisir de fonctionner que sur un seul circuit, j'ai fermé les vannes de service du circuit 1
cela n'a rien modifié

Voyez vous d'autre tests à effectuer sachant que j'ai une télécommande basique R03 qui ne me permet pas d'accéder au menu de service ?

Je suspecte les cartes électroniques du condenseur car il y a une région brunâtre à coté d'une résistance.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11298&forum=113