  Posté : 05-04-2017 10:14

le problème est résolu effectivement la régul mettait l'appareil en préventif mais franchement le temps de réaction de la régulation est trop bref la température ref compresseur augmentait pendant 2 sec du coup avec ma sonde ca ne se voyait pas car le comp ralentissait et donc la temperature baissait ; le problème venait du détendeur qui a partir d'une position n'arrivait plus à s'ouvrir je m'en suis rendu compte en mettant ma main sur le tube refoulement et le détendeur entrée sortie, sans checker, ceci dit le checker m'aurait permis de pouvoir voir la demande d'ouverture du détendeur ce qui m'aurait fait réagir plus vite.(au démarrage tout allait bien surchauffe ok je reprécise)



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11250&forum=113