Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Problème split LG défaut CH35
16S
8  


  Posté : 23-01-2017 20:34

Bonjour,

CH35 = défaut basse pression.

- Vérifier dans un premier la propreté de ton évaporateur ainsi que la vitesse de rotation de son ventilateur. Si OK, calculer la valeur de sous refroidissement, si cette valeur est faible, manque de charge, si elle est OK, vérifier la valeur de surchauffe, surchauffe élevée détendeur fermé ou pré-détente sur la ligne liquide.

Amicalement,






Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11195&forum=113