Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Problème split LG défaut CH35
Frigobase
10  
 

  Posté : 18-01-2017 18:46

Bonjour à tous,

J'ai un problème sur un mono split LG groupe model AUUW246D2 et unité intérieure type cassette dans un local serveur informatique.
Le climatiseur se met met en défaut CH35 ce qui signifie = Basse pression trop faible, Compresseur mis à l’arrêt 3 fois à cause d’une détection de basse
pression faible par la sonde.

J'ai pris les pressions (R410A) environs 7 bar compresseur à l'arrêt.
Je relance le climatiseur en mode froid, la BP et la HP descente à 0 bar et le pressostat Bp coupe en sécurité.
Je teste en mode chauffage jai 21 bars en BP et 21 bars en HP comment est ce possible d'avoir les même pressions en HP et BP ? cela peux il provenir du fait que le détendeur serai bloqué en position ouverte ? je ne comprend pas ce phénomène, quel'qu'un à t il une idée ? D'avance merci.
La hotline LG me dit peux être manque de charge ?!. Je précise aussi que ce climatiseur à remplacé une ancienne clim au R22 et que les tuyauterie R22 on été réutilisés.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11195&forum=113