  Posté : 18-01-2017 19:41

La charge est bonne. J'ai une longueur total de 22ml avec un dénivelé de 3ml pour le bisplit. De plus, mes unités sont légèrement surdimensionnées par rapport au bilan thermique que j'ai effectué. Depuis l'installation, j'ai fait faire une isolation thermique extérieur de la maison.
Le MXZ-4E83VAHZ ne dégivre quasiment jamais en ce moment, et le condenseur est impeccable.
Si vous vous demandez comment je le sais, c'est simplement que j'ai une mesure de consommation électrique sur les 2 UE . Elles fonctionnent en ce moment a le moitié de leur puissance max pour chauffer, et 100% lors des dégivrages.
Je ne connais malheureusement pas les conditions de dégivrage chez mitsu, donc dans ce cas, difficile de trouver le pourquoi du comment