Bonsoir , pour info dans certain Carrier il y a le porte cartouche deshy qui est livré vide !
Les vannes d'isolement ce sont des options et non indispensables, mais bien pratiques , idem pour les voyants, idem pour certains détendeurs non démontables avec buse non démontable, protection par fusible et pas par disjoncteur, bref tout un tas d'accessoire, même la bouteille liquide c'est pas obligé.

La machine la plus simple et la plus vendue c'est une frigo ménager , certain sans deshy car fabriqués sous étuves chaudes , donc sortie d'usine pas d'incondensables!

Des tubes plongeurs cassés ça existe .

Donc pour moi soit le pressostat BP est mort , soit le train thermostatique ou le détendeur complet , ou un tube plongeur cassé !

Une fois la récup faite , j'aurai utilisé de l'azote afin de vérifier le passage dans tout le réseau de la clim afin d'éliminer un éventuel bouchon.
Le détendeur , comme dis par Airco , chauffer le bulbe .

si sur la ligne liquide , il n'y a que le détendeur et la bouteille liquide , alors en premier je pencherai vers le détendeur .

Sur certains compresseurs il ya un filtre à l'aspiration integré à l'entrée compresseur , si la vanne d'entrée est de type rotalock alors il faut le vérifier.