Salut,

Sur la plupart des Daikin, le dégivrage est géré de la même façon. Tu as une sonde en bas de l'évaporateur (partie la plus froide) et une sonde extérieure placée au dos de l'unité extérieure. De mémoire, ces 2 sondes sont branchées sur le connecteur S90 de la carte PCB1 si tu as un ancien modèle. Les sondes utilisées pour le dégivrage sont des 25-20 (25°C - 20 kOhms), il est donc facile de retrouver une table de valeur des sondes sur internet.

Si tes sondes sont correctes et qu'il y a eu d'autres hivers où le dégivrage se faisait correctement et que tu n'as pas de manque de charge, je pencherai à la carte PCB1.

Vérifies aussi la sonde de refoulement compresseur, elle n'a pas la même valeur ohmmique, à 25°C - 200 kOhms.