Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Daikin - Altherma - Code défaut: E7
Vforce
269  
   

  Posté : 02-01-2017 14:29

Salut

Ils ne tournent pas forcément en même temps.

Tu as fais des mesures ?

Ventilos en marche, tu dois avoir

Bleu - Rouge = 250-350 Vdc stable
Bleu - Marron = 15 Vdc stable
Bleu - Beige = Entre 2.5 et 3.5 Vdc
Bleu - Blanc = Un coup 0 Vdc un coup 15 Vdc tout les quarts de tours de rotation du ventilateur






Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11145&forum=113