Bonsoir,

me voici avec des nouvelles

bon la pac n'a jamais atteint les 35° au alentours des 30° le démarreur CSS-32U (de chez emerson) coupe l'alimentation du compresseur sur une sécurité et le compresseur est bouillant.

J'ai essayer avec un autre démarreur idem

La puissance du groupe tend à baisser a environ 5,5 Kw

SC et SR dans les même grandeur

Le compresseur est un scroll copeland sans injection de vapeur