anthony1803
5  


  Posté : 28-12-2016 11:20

Merci de vos réponses

Alors voici les infos manquantes

Une récupération de fluide a été faite résultat 2.650 kg récupéré
Recherche de fuite => schrader fuyant (la pac a 9 ans)
changement tirage au vide puis charge de 3.750 comme indiqué sur la plaque constructeur.

S'en suivent ces données :

T° de l'eau entré condenseur 8° (le tampon est froid)
T° de l'ambiance entré evapo 7°

HP 8.2 b t° mano 22° T° fluide sortie condenseur 14.6°
BP 3.1b t° mano -3° T° fluide sortie evapo 1.6°

Delta entré sortie condenseur eau 6° (entrée 8/sortie14°)

Le débit au condenseur est réglé sur 1000l/h précisément

un calcul de puissance frigo me donne la machine a 6.98 Kw alors que la plaque constructeur me donne 12.1 Kw nominal pour 7° a l'evapo est 35° au condenseur

J'ai peur de dire une nouvelle fois des âneries mais ça ressemble a un problème compresseur non ?

En attendant vos réponses je laisse tourner la pac sur le banc pour avoir les mesures a 35° d'eau au condenseur

Encore merci

Anthony