Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

PAC air/eau
anthony1803
5  


  Posté : 26-12-2016 17:46

Bonjour a tous

Me voici tout fraîchement arrivé sur ce site est déjà un problème a vous soumettre.

J'ai un soucis sur une pac air/eau qui est sur notre banc d'essais (nous avons a l'entreprise un banc pur réparer tester et reconditionner les pac des clients)

Je vous donne l'explication en quelques mots c'est une pac au R 407c censé donner 12 kw au condenseur avec t°eau condenseur 35° et t° air a l'evap de 7°. Or j'ai actuellement une puissance de 5,5 kw jai une intensité consommé par la pac de 12,5 A dont 10 pour le compresseur j'ai une HP à 13 bars et une BP à 4 bars. Le delta au condenseur n'est que de 3°.



J'ai au début pensé a une fuite de HP sur la 4 voies, j'ai donc pris les températures

entré HP v4v 76°
sortie HP v4v 76°
entré v4v BP 9°
sortie v4v BP 14°

a priori pas de fuite de HP sur la BP dans la 4 voies

J'ai ensuite pris les température de fluide entré/sortie fluide au condenseur

entré HP 75°
sortie HP 29°

La je commence a trouvé ça louche

Ensuite entré/sortie détendeur

29°/6° rien de trop inquiétant je pense

du coup les pistes pour moi : mauvaise circulation du fluide

1- bouchon huile dans le condenseur (celui-ci se présente en dessous de tout le reste de l'installation frigo, je m'explique : le compresseur est posé sur le condenseur qui sert aussi de mini tampon)

2 - défaillance compresseur

Bon le truc que je ne comprend pas trop c'est la température du fluide en sortie compresseur à 76 ° pour une pression prise au même endroit de 13 bars

D'avance merci de votre aide pour mon diag

Anthony





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11136&forum=113