Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Code erreur E6 PAC Mitsubishi suite à cour circuit
xavier9025
4  


  Posté : 04-12-2016 10:40

Bonjour,

Suite à l'installation de ma PAC Mitsubishi PUHZ-SHW112VHA, je me retrouve avec un code E6 suite à un cour-jus.
UI: EHST20C-YM9EC
UE: PUHZ-SHW112VHA


La mise en route était ok, mais en reliant le moteur de la vanne mélangeuse, j'ai eu un petit cour-circuit.

Les deux fusibles de la carte extérieure étaient grillés mais après remplacement, j'ai le code erreur E6 - Unité: FTC (erreur de communication UI et UE) mais je ne sais pas le désactiver ou le résoudre.
J'ai vérifié S1 S2: ok 230V sur l'UE et UI
Par contre S2 S3: j'ai 20VDC durant 5-6 secondes puis il repasse à 0, et remonte ensuite. Sur les UE et UI.

Qu'est que je peux vérifier de plus que les connections.
Est-ce que je dois faire un reset?

Merci d'avance,

Xavier

Message édité par : xavier9025 / 04-12-2016 10:46