Posté : 04-12-2016 08:37
Salut
Le problème est connu, c'est la sonde du bas de l'echangeur de l'UE qui dérive de
0°c.
Changement de kit sonde complet de l'UE ou inverse la avec la sonde d'air extérieur pour dépannage si tu n'as pas de sonde d'avance.