tomtom83
59  
  

  Posté : 04-12-2016 18:55

Bonsoir !

Merci pour vos réponses, le thermostat était à 21°c en consigne lors de mon premier passage, je l'ai monté à 23°c, et son maximum en chauffage est de 25°c. à 19h et par 15°c dehors il faisait 24°c au niveau du thermostat, donc effectivement j'ai rehaussé pour qu'il tourne un peu plus et réchauffe les autres pièces tout en baissant un peu le débit de la pièce principale, et selon les clients la chaleur s'est uniformisée dans la maison, c'est à dire qu'il n'y a plus de zone chaude et froide, mais il n'y a pas de hausse de chaleur de manière générale..

Effectivement c'est un tout ou rien, selon vous ce qui pourrait combler le manque c'est d'être sur qu'elle tourne en continue ou presque la nuit ?

est-ce qu'il existe une règle pour un réglage correct ? j'ai par défaut tout mis au même débit, mais je pense qu'en fonction de la surface des pièces elles se doivent d'être plus ou moins alimentées ?