Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Dépannage infra clim u chiller
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 15-10-2016 16:33

Bonne journée a tous .
Le fait que ton installation se mette en defaut lorsque tu debranche la V4V et ce malgré une demande de chaud cela indique que ton regulateur reste en mode froid . Est ce le cas ? Tu as bien le symbole chauffage qui se met en place ?
Car c est non il ne devrais pas se mettre en defaut lorsque tu debranche ,mais , il devrais se mettre en defaut lorsque la v4v est alimentée .
Alors cela laisse penser que ton regulateur n a pas integrer la demande de chaud et donc reste en mode clim .
Le relai v4v se declenche/enclenche t il correctement ?
Ton regulateur bugg peit être ? A moins que tu n ais un asservissement temperature exterieure qui bride le basculement en chaud ?
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Re,
As tu un change over sur ton tableau elec ? Un asservissement déporté genre gtc ou autre ? Ou le basculement se fait directement sur le regulateur de la pac ?
Cordialement

Message édité par : adelclimatisation / 15-10-2016 16:37




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11013&forum=113