Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

code erreur carrier pro-dialog plus
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 16-10-2016 08:10

Salut et bonne journée à tous .
Tout a fait fizz , cela peut tres bien fonctionner h24 sans problème puis soudainement cela peut déconné x fois par heure .
C etait mon cas .
Cela dépendait de la position qu avait le clapet , des fois il laissait passé ( lorsqu il etait en biais) et d autres fois rien du tout ou que tres peu .depuis le groupe n a plus jamais eu de défaut d huile .
Peut etre que notre ami a le meme souci .
Je te conseil de te prémunir d un smart phone et de prevoir une bonne heure d intervention .
Familliarise toi avec le pro dialogue histoire que tu puisse te balader aisément dans les menus .
Le smart phone servira a faire des photos pour le relevé , et cela fait gagner du temps .
Car les pressions , les données evoluent tres rapidement et tu risque de ne pas etre totalement en phase avec le debut des relevés et la fin .
Si tu dois détecter un différentiel inadéquat , il faut que tu puisse naviguer rapidement dans le menu . En gros tu met ton smart sur video et tu navigue dans le menu 2 -3 ou 4 fois . Ensuite tu te pise et tu lis tranquillement les pressions les temperatures que tu a eu .

Déjà connaitre a quel moment cela ce produit petmettra de cibler la cause .
Au debut du cycle ? Apres demarrage cp ? A consigne atteinte ? Ou c est aléatoire ?
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11010&forum=113