Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

code erreur carrier pro-dialog plus
fizz
169  
   

  Posté : 15-10-2016 22:13

Salut les givrés,

Petite astuce sur les 30 hxc, le clapet de la ppe à huile peut se décrocher et venir partiellement boucher le filtre à huile interne du cp.
J'ai eu le cas un jour, où le défaut pouvait apparaître soit au démarrage ou après une nuit en fonctionnement.

Peut être envisager cette piste, si les filtres à huile sont neufs

Bon courage.

je pense donc je me trompe
Descartes



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11010&forum=113