Salut les givrés,
Petite astuce sur les 30 hxc, le clapet de la ppe à huile peut se décrocher et venir partiellement boucher le filtre à huile interne du cp.
J'ai eu le cas un jour, où le défaut pouvait apparaître soit au démarrage ou après une nuit en fonctionnement.
Peut être envisager cette piste, si les filtres à huile sont neufs