code erreur carrier pro-dialog plus
frigo90
206  
   

  Posté : 13-10-2016 18:59

Quelques petites vérification à faire
- Vérifie ta pompe à huile
si c'est un groupe à condensation par air vérifie tes réchauffeurs d'huile car l'huile étant très épaisse si elle n'est maintenu en température tu peux avoir du mal à amorcer ta ligne d'huile
et si c'est un groupe à condensation à eau, regarde ta température d'eau au condenseur si elle est trop basse l'huile a du mal à monter dans la ligne d'huile car trop froide.
- met un mano sur juste à coté du capteur de pression d'huile sur le compresseur et compare la valeur avec ce que tu lis sur le prodialog
ou bien démonte ton capteur tu le met à l'air libre et il doit t'afficher une pression la plus proche de 0 kpa.
et une question sais-tu depuis quand les filtres à huiles n'ont pas été fait?

Bon courage.