  Posté : 12-09-2016 14:39

Re,

bon, déjà la loi Belge exige que tu ais en ta possession le matoss adéquat!!!

je suppose que tu as passé la certif à la manipulation des fluides?? et que ta société d'indépendant a l'agrément prévu pour ce type de travail?? ou pas

recherche de fuite sous vide: oui si elle est grosse ton vide ne va pas tenir et tu sauras que sur cette ligne un des quatres raccord fuite>> mais lequels?? as-tu seulement un vacuomètre électronique pour visualiser cette remontée?
recherche de fuite sous vide = vide dans l'install contre PA = même pas un écart d'1bar /// recherche sous azote écart de plusieurs dizaines de bar>> y a pas photo laquelle est la meilleure à ton avis??

la loi, les règles de l'art, la bonne pratique et ton côté pro te disent que ma méthode est la bonne et que tu travailles mal

elles disent aussi que tu ne peux pas remplir si pas sûr qu'il n'y a plus de fuite!!!

donc tu vas au magasin du coin, tu achètes une balance pro (précision aux 10Grammes ou moins pas le pèse personne du client) une bouteille d'azote et son mano détendeur.

eh beh là tu me fais peur!!!!

au fait: as-tu des manos pour le R410A?? parce que tu ne nous a jamais donné les valeurs de mesure pour le diagnostique non plus

donc, sans même savoir s'il y a une fuite (vu que tu ne pèses pas ce qui reste) tu vas en chercher et ce sans savoir où vu que l'éventuelle remontée du vide te donneras pas le raccord qui fuite donc tu vas tout resserrer comme un baraki!

non, sérieux, tu ne penses pas que là tu déconnes un peu dans la logique???

à+

Message édité par : Aircofrigo / 12-09-2016 16:08