Bonsoir,
Citation : staffieJe m'explique les unités int. fonctionne correctement ventilo et affichage est ok mais rien de sort aussi bien en froid que en chaud. Pour l'UE les 3 sorties liquide givre en froid et les 3 gaz sont chaude en chaud.Je pense aussi que c'est un manque de gaz et donc une fuite quelque parts.
Mais je suis a votre écoute.
Je traduis: Les UI ventilent ... mais c'est zéro en froid ( comme en chaud d'ailleurs ).
Pour l'instant, le seul qui y gagne quelque chose, c'est EDF car ca ne fait que brasser de l'air ambiant.
D'après les symptômes décrits, le peu de FF restant se détend au niveau des sorties de l'UE.
Vous avez donc bien une ( ou des ) fuite(s) ... à rechercher et réparer avant de remettre en service l'installation. après un test à l'azote.

Notre ami ne parle toujours pas d'utilisation de manos, les symptômes sont donc visuels!
Il se pourrait donc que vienne s'inviter au dépannage ... une sonde ( ou plus ) hs ou décalée, voire même un compresseur ( si l'actuel en a eu marre de tourner dans le vide pour rien et s'est gavé d'humidité ).

Vous avez fait un diagnostic cohérent, il n'y a donc plus qu'à faire le nécessaire!!??

@+