Bonne matinée à toutes et à tous .
Il dis quoi ton vase d expension ? Peut etre qu il est hs et donc il ne compense plus rien . Il est corrctement gonflé ? A combien ? Et quelle est la hauteur manométrique ?

Si le givre , apparait sur l aspiration du cp , c est que tu as une petite SC .
Donc surment manque de debit d eau sur ton echangeur . De ce fait le fluide continue à se détendre jusqu au cp .
D ou l apparition du givre sur l aspi .
Tu avait quel delta sur l eau ?
Fait un relevé de fonctionnement avec ca on pourra faire des conclusions .