Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Notice Dakin RZQ100B7V3B+ FHQ100BUV1B
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 22-07-2016 02:29

Bonne soirée à toutes et à tous .
Tu as quel type de tlcd ? Car les manipulations differts en fonction de la tlcd .
Si tu as la touche cancel tu appuis dessus jusqu apparition des codes defauts , puis tu fais défilés jusqu'à trouver ton bonheur .
Est ce les telecommandes avec mode test ?
Pour le gaz he bien tout cecque tu peux conclure c est que tu as du liquide .
Qu il en manque ou pas ce n est pas la relation pression temperature qui va te le dire ( sauf si tu n a plus de liquide ) .
Ton cp ne demarre pas et donc le pompdown non plus. parceque je suppose
Que tu n as pas acquitté le défaut .
Si tu es sur les séries RZQ en TOR , acquitte ton defaut ( coupe le jus 2 bonnes minutes ) fait de la demande et jette un coup d oeil sur le ventilateur , il est probable que tu as un defaut hp a cause de ventilo non alimenté .
Cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10884&forum=113