ptitfroid
21  
 

  Posté : 21-07-2016 23:55

-Bonjour, je recherche la documentation technique d’une climatisation Dakin RZQ100B7V3B+ FHQ100BUV1B, je n’arrive-pas à joindre le service technique (probablement la chaleur…)
Je travaille principalement sur les installations frigorifique, et grande cuisine, par conséquence je n’ai pas les « automatismes » en climatisation

La carte ne lance pas le compresseur, (les leds indiquent « erreur « protection équipment.operat/ note3 » (c’est ce que je déduis en observant les clignotements, et en comparent avec les indications collées dans la carrosserie/ » led rouge en continue et verte clignote)
La Led « I » de l’unité intérieur clignote après quelques minutes d’utilisation

J’ai réalisé les contrôles de base :
Connexions, fusibles…
La pression à l’arrêt semble correcte (15 bars pour 28°c à l’extérieur) , donc pas de manque de charge
La fonction « pump-down ne fonctionne pas. (Poussoir sur l’unité extérieur)
.Le compresseur ne présente pas de défaut d’isolement, les enroulements sont ok
J’ai branché pour la première fois le testeur EDC Phase Check, qui n’est pas alimenté
Une led verte clignote sur la carte Inverter (je n’ai pas trouvé la signification)

Il me semble qu’avec la télécommande (sans fils) il est possible de rentrer en « mode diagnostique », cependant sans notice, c’est impossible..)
Je ne sais pas comment contrôler si la carte inverter est bien sollicitée
Si vous avez une piste je suis preneur