Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

PAC Dimplex sur eau de puit
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 22-05-2016 18:08

Re ,
Je ne met pas en doute tes releves , mais je dis que ce n est pas coherent .
Sur le regulateur carel , tu as la possibilite de lire directement la hp et la bp .
Ok pour le debit tu as compris qu un debit superieur ne peut que deminuer le delta t sur ton eau .
Mais cela te parait il coherent d avoir une bp a 14c en sortie detendeur et sortie echangeur ? Que tu n ait pas d echange sur l,eau ou peux d echange sur l eau pourquoi pas , mais que tu n en ai aucun sur ton fluide c est impossible .
Tu peux tout a fait ressortir de l echangeur sans aucune sc , mais ta bp serait basse tres basse . A moijs de cumuler deux pannes . Predetente et encrassement echangeur .
Ta mesure du sr est ce bien comme je l ai comprise ? Tu as comparer la temperature en sortie condenseur avec la sortie bouteille liquide ? Si oui alors tu as une predetente c est sur .
66c pour de l ecs sans appoint elec et avec du 134a cela me laisse septic on est
Surment audela de la securite hp . Dailleurs quel est le point critique du 134a ?
Ce que j aimerai savoir c est est ce que ton cp est un TOR ou il module la puissance ( sans que ce soit forcement un inverter) .
En deux , on est bien d accord , tu n as qu une seul circuit frigo ? Tu n a pas un circuit en cascade ?
En tout cas c est un cas interressant a suivre , donc n oublie pas de nous tenir informe de la suite .



"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10753&forum=113