  Posté : 21-05-2016 00:55

Bonsoir,
Citation : vsalon Je n'arrive pas à comprendre pourquoi je n'est pas d'échange sur le circuit primaire et puits alors que mes circulateurs tournent...
Citation : vsalon ... j'ai trouvé un filtre sur le réseau primaire, que j'ai nettoyé, j'ai changé la vitesse du circulateur DE 1 à 3 et du coup je passe à 2 k de Delta...

Attention, ne confondez pas " l'eau provenant d'un puit " ... et l'eau provenant d'un réseau de ville ( autrement dit de l'eau traitée en amont )!!

L'eau provenant d'un puit peut ( par moment ) charrier tout et n'importe quoi! Ce qui, en fonction des saisons peut énormément varier ( des particules de boue en saison sèche, lorsque le réservoir est au plus bas, à différents composants tels que le fer, le chrome, ect ... en fonction de la composition du terrain où a été creusé ce puit ) ... mais ces différents éléments peuvent ne pas être spécifiquement ciblés par un filtre basique, tel que celui que vous avez nettoyé!! Un filtre conçu pour la boue ne retient pas forcément le fer, ect ...

Pour faire court, vous devriez faire examiner la composition chimique de l'eau du puit pour savoir exactement ce qu'elle contient ... car votre échangeur est ( peut-être ) tout simplement partiellement bouché de l'intérieur ... ce qui serait confirmé par le fait que vous n'ayez que 1°C d'écart entre entrée/sortie de cet échangeur!!

De plus, vous nous dite avoir acceléré le circulateur de 1 à 3 ... ce qui est peut-être trop vite, et ne laisse pas le temps à l'échangeur de faire son boulot à son rythme normal.
Pour rendre l'efficacité à votre échangeur, il sera certainement nécessaire d'utiliser un procédé plus " corrosif "...

Pour vous rendre compte du bouchage de cet échangeur, ce qu'il serait interressant de comparer ce sont les pressions ( Amont/Aval ) de cet échangeur, à débit constant! Si les pressions sont différentes => votre échangeur est partiellement colmaté.

@+