Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance
Auteur
PAC Dimplex sur eau de puit
Aircofrigo 6613
Administrateur
Posté : 20-05-2016 17:46
Bonsoir,
comment as tu relevé ton SR?? 18K c'est énorme! et ta SC de seulement 1,5
c'est deux indications signale un excès de FF possible ou d'incondensables
mais bon; être sûr des relevés et voir s'il y a eu une intervention qui a pu entraîner cela....!
tu as une prise HP pour le faire?