Bonjour à tous,

Je cale actuellement sur un problème de PAC Dimplex SIH 40 TE qui se mets en défaut "Protection moteur pri", ce défaut n’apparait pas dans la liste des codes défauts de la doc
Elle fonctionne sur eau de puits
Voici quelques relevés pris sur place, il n'y a pas de prise mano:

- Intensité du compresseur 14A (29A sur la doc en nominal)

- Entrée échangeur puits 14°c,sortie 13°c
- Entrée échangeur primaire 13°c, sortie 14°c

-Entrée échangeur coté circuit chauffage 67°c
-Sortie échangeur 47°c

- Aspiration du compresseur 17°c soit env. 4b
- Refoulement au compresseur 67°c soit env. 18b

-Le voyant bulle pas mal

Je n'arrive pas à comprendre pourquoi je n'est pas d'échange sur le circuit primaire et puits alors que mes circulateurs tournent

D'avance merci de votre aide.