Bonne journee a tous .
Merci les gars pour le 0 ohm . Comme quoi on peux vivre avec des fausses certitudes et y croire dur comme fer .
Je com9rends mon erreure .jusqu a cet echange , j ai tjr assimile le 0 ohm a pas de valeurs ohmique donc pas de passage . Alors qu on realite 0 ohm cela veux dire que la resistance est nul mais passage accru du jus ?
Je n ai jamais eu cette valeur , tjr au minimum 0,1 ou 0.2 ohm .
En tout cas je suis moins bete depuis ce poste .

Tiredbee,
Si c etait une clim , oui cela est envisageable de mettre un pressostat hp sans reccuperer ni dessouder l ancien .
Le probleme c est que c est une pac , alors soit tu as de la chance est il y a une schrader sur le reffoulement , ou sur la ligne liquide ( ligne liquide permanente ) . Dans ce cas tu n aura qu a mettre un te puis un pressostat danfoss que tu fixera quelque part .
Si ton client n utilise sa pac que en mode chaud , alors tu mets le te sur la vanne de service exterieure ( ligne vapeur provenant du reffoulement) . Puis tu met ton pressosta kp5 de chez danfoss .
En faite , as tu remarque une quekconque deformation du pressostat ? As tu eu des trace d eau ou de givre sur le pressostat ?
Cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"